Про адаптер - спасибо, утащил в норку. По поводу расчета - полный расчет, конечно, займет много времени, но вот по первому впечатлению прога что-то уж больно круто инфильтрацию считает - я еще только чуть больше трети площади вбил, а уже 10 Квт получилось
Да, и с морозным пучением на "ты" быть нельзя - оно обязательно накажет... 
Добавлено (20.03.2011, 00:46)
---------------------------------------------
Ха, не так уж и долго получилось.
Без инфильтрации - 9.322 КВт
С инфильтрацией - внимание! - 20,443 КВт
Можно, конечно, по другим программам погонять, но интуитивно и так было понятно - отдельно стоЯщий ватный домик примерно столько жрать и должен.
Насчет инфильтрации прога просто врет - не учитывает ни мембраны, ни пароизоляцию, поэтому я этот параметр просто в расчет здесь брать не буду. На практике, насколько я себе представляю, добавляют 40%, что тоже немало. В конце концов на сильный холод окна и заклеить можно
Конвекторы подключить. Первичный контур догреть, повысив производительность системы. А в самом крайнем случае просто в Москву свалить
Так что я настаиваю
- 10 КВт с ГВС и электроваленками на случай экстремальных холодов
Ваш ход, маэстро. Я так понимаю, задача про два маломощных насоса оказалась в новинку ;), но тем не менее - что скажете?